主题:2次线路损耗计算
点击:447 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
jqh
我公司有一路低压铝排2*100MM*10MM,130M长,实测起端电压410V,尾端电压370V,线路电流2200A,功率因数0.78,请问以上数据间怎么联系计算。
14-04-10 13:29
1楼
编辑
引用
管理
578723426
根据首末端的压降,计算铝排的等值阻抗,算损耗啊
14-04-10 16:34
2楼
编辑
引用
管理
mjinbao
线路损耗,不知可否根据电流和线路压降计算。
14-04-10 16:47
3楼
编辑
引用
管理
jqh
R=0.028*130/2000=0.0018
ΔU=2*2200*0.0018=8V
但实际有40V
14-04-10 17:44
4楼
编辑
引用
管理
尘-201
410-370=40 40*2200=8800 8.8kw 线路损耗
14-04-11 23:02
5楼
编辑
引用
管理
尘-201
没有给我分?