主题:两台37kW电机直接△启动的问题
点击:5830 回复:15
10楼
编辑
引用
管理
yejingmao
再大点的电机都能直接启动,取决于你的电网容量够 吗?
14-04-03 08:30
11楼
编辑
引用
管理
华星电仪
要考虑变压器容量,因为真接启动的电流是额定电流的6-7倍,你电机起动时的瞬时电流能达到400多A,变压器不跳就可以。
14-04-03 10:16
12楼
编辑
引用
管理
gc666
6楼说的有道理,全压启动电流要按6-7倍电流计算。
14-04-03 10:22
13楼
编辑
引用
管理
gf2003129
变压器会损坏的!
14-04-03 10:29
14楼
编辑
引用
管理
laozhou123
变压器容量如果只对这两台电机来说完全可以,但你要考虑你线路的长短问题,压降是否满足启动要求?
14-04-03 17:28
15楼
编辑
引用
管理
xilinxue
应该没问题,22KW两台直接启动我选用125A的断路器都没问题。
14-04-03 18:47