登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:两台37kW电机直接△启动的问题

点击:5830 回复:15

公司有两台37kW三相异步电机因做测试需要满载启动,只能角形直接上,考虑到电网冲击以及瞬时电流较大,想知道对接触器、断路器以及电网有什么特别的要求?
公司电网和选型情况:
1.有独立配电房,400KVA。但是分配到这个测试房间只有100kW。
2.接触器选了大品牌170A。
3.断路器选的250A
不知以上是否能够满足同时角形启动。各位同行也麻烦介绍下你实际运用的列子,比如多大电机直起,多大空开和接触器。
谢谢!
14-04-02 11:39
接触器有170A规格的?是160A的吧。。一台37KW电机直接起用这么大的接触器足够了。当然是空载起动。。
14-04-02 12:23
施奈德LC1系列就有170A的,我说的是必须两台同时启动
14-04-02 13:02
应该没问题,22KW两台直接启动我选用125A的断路器都没问题。
14-04-02 14:55
我厂的22KW抽水泵60安的接触器直接启动,有台30kw的调速电机,貌似160A的接触器,还有台37的用160的接触器控制变频器启动
14-04-02 15:42
应该没有啥问题的。
14-04-02 16:47
这么考虑:
每台37kW的直起电流,是该电机额定电流的6倍考虑,两台电机就要相加,代数和的启动电流。这是第一;
第二,满载启动,而且是直起,这就是说启动电流的时间可能会长一些(比空载而言)。
因此接触器和断路器的过载能力要大于直起电流,而且在此期间,不允许跳闸或保险断。你的配电容量是100kVA,这个够不够值得怀疑。接触器的容量不是问题,但过载能力能不能满足直起电流呢?也是值得怀疑的。
14-04-02 17:14
呵呵,相当于74KW负载直接启动,三百多KW,分配才100KW的容量,估计会把变压器次级电压拉的很低,到时候会波及其他部门的用电器的。
14-04-02 18:47
6楼说得对,两台同启,考虑。
14-04-02 20:16
看来要麻烦呀,你的那个变压器要打闪的。
14-04-02 20:19

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯