登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:答案:“S7-200和TD400C输入数据范围界定的”问题

点击:688 回复:7

原帖子见:http://m.gkong.com/bbs/382413.ashx
要求:学习用S7-200和TD400C控制变频器恒压供水,其中的数值显示和修改部分程序。
1、初始:恒压VD100=0.3,上限VD400=0.7,下限VD500=0.2
2、运行后:VD100、VD400、VD500可在TD400C改变;且:VD100 3、VD200实时显示实际压力,VD300实时显示运行频率
经过几天的思考和实验,编程实现了这个目的,但肯定不是优化结果,阶梯图如下,仅供参考。
附件 未命名1.jpg
附件 未命名2.jpg
附件 未命名3.jpg
附件 未命名4.jpg
附件 未命名5.jpg
附件 未命名6.jpg
最后修改:2014/3/31 11:22:20
14-03-31 10:42
楼主有始有终,分享精神值得称赞。
14-03-31 18:11

引用 qjj740210 在 2014/3/31 18:11:42 发言【内容省略】

害怕烂尾楼。表情
也感谢您的一直关注和解答。表情
下一步,继续学习TD400C的报警,和上述程序结合起来。感觉STEP7里西门子TD400C的使用说明翻译得看不懂。
最后修改:2014/3/31 19:15:38
14-03-31 19:07
没用面板,直接就在程序里修改数据调试了一下,可以满足设定要求。
附件 BaiduShurufa_2014-4-1_10-33-49.jpg
附件 BaiduShurufa_2014-4-1_10-34-34.jpg
附件 BaiduShurufa_2014-4-1_10-35-6.jpg
附件 BaiduShurufa_2014-4-1_10-35-26.jpg
14-04-01 10:38
谢谢编程回复!近几天一定要试试的!
TD400C的使用量可能不少,这个程序对其他用户肯定具有借用价值。
最后修改:2014/4/1 11:29:06
14-04-01 11:27
可以做成一个过滤子程序,输入直接进行调用。
14-04-01 11:36

引用 hezk 在 2014/4/1 11:36:16 发言【内容省略】

初学西门子S7-200,要试一下的。
14-04-01 12:35
7楼
该帖内容不符合相关规定!
14-04-01 15:14

工控新闻