登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:漏电原因,,,

点击:1107 回复:18

一台电机4O0W,原来变频器机坏掉了现在用的是2·2的变频器,我机器是新设备停了一两年没使用过,用了不到两天电机漏电,检查电机电阻,绝缘也很好,但一通电有1O0V右左漏电
附件 PIC_20140325_154728_537.jpg
最后修改:2014/3/27 21:29:28
14-03-27 21:20
电机应该烘干一下,电机应该接地啊。
14-03-27 21:35
电机没问题就是变频器的问题啊
14-03-27 23:05
“检查电机电阻,绝缘也很好”,是以什么方式(什么表)检测的;
“但一通电有1O0V右左漏电”,是如何测得的。
14-03-28 06:45
绝缘看情况应该是摇表测的。也想知道那个漏电你怎么测出来的。
14-03-28 07:01
那是你的变频器有感应电压,必须接地的呀!
14-03-28 07:18
摇表都放在旁边啊  不会是感应电吧
14-03-28 08:03
感应电,接地就行
14-03-28 08:08
5楼老师说的很好!
14-03-28 18:45
拆开晾一下,大灯泡照照
14-03-28 19:21

上一页下一页