登录
首页
人机界面
普洛菲斯Pro-face
回帖
发帖
正文
主题:这是不是通讯成功了呢
点击:781 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
14-03-26 09:18
1楼
编辑
引用
管理
fireray
毫无疑问。
14-03-26 10:21
2楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
那么请问一楼这个是什么故障
14-03-26 10:29
3楼
编辑
引用
管理
jamsonwo
第一张图说明与编程软件通讯成功了,后面那张图说明与三菱PLC的通讯没成功,不能通讯的原因有可能是通讯口物理损坏,因为两种通讯不是用的同一个口;还有就是软件设置方面的问题了,比如PLC的地址、波特率、校验方式、物理连接方式等等
14-03-26 10:50
4楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
plc没有连接的意思
常见的英文还是学些好
14-03-26 13:13
5楼
编辑
引用
管理
风之力
通讯电缆没插。。。
14-03-27 18:01