10楼
编辑
引用
管理
yejingmao
用耐热线,线径和平时选用的方法一样.2.5平足够了
14-03-19 13:58
11楼
编辑
引用
管理
cfm6662008
这种情况一般联系电缆生产厂家让他们推荐比较好吧
14-03-19 16:50
12楼
编辑
引用
管理
laozhou123
有专门的高温线卖啊,外层是玻璃纤维的
14-03-19 17:04
13楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
一般选2.5的耐高温导线就可以。
14-03-19 17:50
14楼
编辑
引用
管理
mjinbao
询问厂商或看有无手册、产品样本可查。
14-03-19 19:23
15楼
编辑
引用
管理
zzibin
耐高温达-60-+180度的电线1.5mm就可以
14-03-19 21:49
16楼
编辑
引用
管理
wenquan753
线径2.5是够了
但是绝缘层需要耐高温的!
14-03-19 23:05
17楼
编辑
引用
管理
1920395409
我见过用电热管的烘干室,设定120度,用的6平方普通铝线,我实测电流18安培,正常使用.
14-03-20 06:59
18楼
编辑
引用
管理
gk_0
4平方的高温线,足以
14-03-20 08:11
19楼
编辑
引用
管理
1053370790
选用高温线。烤箱都是这样搞的。2.5足够。