登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:我接的星三角降压启动短路了。哈哈原来如此。
点击:12682 回复:25
楼主
编辑
引用
管理
永远的菜鸟
前两天俺接了个降压启动电路。靠上电启动后在转换的瞬间跳闸。我当时我蒙了。查了一次接线没问题啊。看了PLC程序也没问题啊。就是少了一个互锁。可我在PLC程序内已经有了啊。我晕倒啊。大家知道原因吗,
呵呵这就是PLC工作方式和继电器方式不同。而我们已经习惯了继电器的工作方式。虽然在PLC内部已经有互锁接触器也只能有一个吸合,但是它们再转换时是同时进行的。就是形型的断开,三角形的吸合。,如果你切断一次电源用表测量,永远测不到短路。但是一次有电时它必定短路,这个短路是由于接触器在动作是拉弧而引起的。如果在硬件上进行互琐,那只有当星型的断开,常闭点闭和三角形的才能吸合。它们之间有一个时间差,
05-04-28 21:32
1楼
编辑
引用
管理
thzyx
楼主能否再详解一下?
05-04-29 01:37
2楼
编辑
引用
管理
我想拜师
你外部接触器上不互锁吗?
05-04-29 01:52
3楼
编辑
引用
管理
永远的菜鸟
呵呵。菜鸟不知道怎么回答好啊。我的水平不够啊。只能大概的说一下。就是在星型转换为三角型的那一瞬间。由于外部没有互锁,而PLC内部的工作原理又和继电器又有区别,所以内部加的互锁触点没有一个时间差,所以三角型的接触器和星型的同时动作。在接触器动作的瞬间触点表面产生拉弧现象,该断开的没有完全断开(电弧没有完全消失)。所以就砰
05-05-01 20:04
4楼
编辑
引用
管理
dwbb
呵呵~~~典型的PLC程序设计不合理~~ 应该在转换的时候加进一个时继。
05-05-01 20:25
5楼
编辑
引用
管理
lxiji123
我看典型的PLC继电器好像没有互锁的,应外面接触器要加互锁。
05-05-01 21:21
6楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
05-05-01 21:48
7楼
编辑
引用
管理
心情
我也碰到过类似的情况,是三相阀开关控制,也是因为换相拉弧,因此烧了接触器(有热继时,则是热继保护),这时即使有外部联锁,但用于自控时,其切换速度会很快,仍有控制时产生拉弧短路的问题,要在控制逻辑中,要加上断开完成时,再接通的时序。这样就可保证换相的正常。
05-05-02 09:24
8楼
编辑
引用
管理
amwiqviq
那可能要用时间来控制转换
05-05-04 11:56
9楼
编辑
引用
管理
37711758
在PLC程序里加时间继电器线圈
05-05-04 15:57
上一页
下一页
工控新闻
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
更多新闻资讯