主题:em232 电压输出有,电流输出没有,只用一种方式,怎么回事,帮帮忙啊
点击:6537 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
261365721
如题,现在在实验,程序应该没有问题,模拟运行有可变0-10v电压输出,用万用表测量的,接个电阻串入电流表测量0,也就是没有电流输出。
14-02-23 19:43
1楼
编辑
引用
管理
jamsonwo
电压输出与电流输出不是同一个端子!
14-02-23 20:14
2楼
编辑
引用
管理
guangyuxbl
模块的拨吗开关设置问题。
14-02-23 21:16
3楼
编辑
引用
管理
261365721
谢谢,端子没有接错,em232没有拨码开关,我是没有接负载,不知有没有关系,如果有为什么
14-02-23 21:49
4楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
串联电阻阻值应该在0--250欧姆之间
14-02-23 22:05
5楼
编辑
引用
管理
261365721
我串了一个30欧姆的电阻,还是没有电流输出啊
14-02-23 22:37
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;电压输出是接M0 V0;电流输出是接M0 I0;
14-02-24 10:32
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
14-02-24 10:39
8楼
编辑
引用
管理
261365721
我按照这个草图接线测试4-20ma电流的,就是没电流输出,如果测量Mo和vi接口就正常的0-10v电压,不知为什么
14-02-24 10:48
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
直接用万用表电流档去测量M0 I0;
14-02-25 10:05