1053287355
称重表是BCD板输出接到X0-X15,程序中读取仪表值是WAND H0FFFE K4X0 D0 为什么要用H0FFFE而不用H0FFFF
14-02-20 20:49
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
H0FFFE,那最低位是0,和这个数与,那就是无论X0是0还是1,与后结果都是0,你看下X0对应的是什么信号
14-02-20 21:08
2楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
14-03-07 20:41
3楼
编辑
引用
管理
zhangdai
采用H0FFFE读回来的数据最后一位变换为10进制后是显示偶数,H0FFFF的话显示0-9,一般最后一位是小数,在称量数据较大时可不用管那点误差了,还可以节约一个输入点
14-07-11 19:03
4楼
编辑
引用
管理
zqy54271
是逻辑与指令 ,H0FFFE是常数和k4x0作与运算送入d0里,H0FFFE是-2,即b0位是0
,其它都是1.
最后修改:
2014/9/9 13:20:16
14-09-09 13:16