主题:关于三相负载不平衡的计算,大家来讨论下!!
点击:1868 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
15050877511
三相380V加热器,其中负载A相=B相=30欧姆,C相=50欧姆。
请问:(1)负载作星形联结电压电流如何计算??(2)三角形联结又该如何计算?
14-02-14 10:00
1楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
考查理论啊?不是实际应用.
14-02-14 10:28
2楼
编辑
引用
管理
zytlc
星接用基尔霍夫定理算,角接直接算
14-02-14 11:07
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
这可能要查有关教材,不记得具体计算了。
14-02-16 16:28
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
三相交流电,星接的相电压是一定的,电压会变吗?不会吧?所以三相纯电阻负载阻值不同,反映的是电流不一致。就是相电压除以相电阻,等于相电流。角接也是如此。
14-02-16 17:12
5楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
三相交流电,星接的相电压是一定的,电压会变吗?不会吧?
对于三相对称负载,三相的相电压是一样的,但如果负载不对称,也就是楼主所述的负载,各个相电压是不一样的,也就是说Y点的电压并非等于零。
14-02-16 18:07
6楼
编辑
引用
管理
kdrjl
嗯,有道理!楼上说的对!负载不对称,星接的中点电压不平衡了。相电压确实不会一样的。
14-02-16 19:30
7楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
星接用基尔霍夫定理算,算出Y点电压,再算各相电流
14-02-17 09:00
8楼
编辑
引用
管理
kdrjl
谁能给推演一下呢?
14-02-17 18:38
9楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
引用
kdrjl
在 2014/2/17 18:38:34 发言
【内容省略】
三相电流都不同.Y接法:设三相电压如下:
VA=220*1.414SINWT;
VB=220*1.414SIN(WT-120度);
VC=220*1.414SIN(WT-240度);
依KCL,有下式:
(VA-VY)/30+(VB-VY)/30+(VC-VY)/50=0,左边三项分别表示每相电流.
因VA,VB,VC已知,可以解出VY,
14-02-17 21:56