主题:9个三相380V加热棒三角形与星形接线方法???
点击:7247 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
qw418439251
是每三个串联接三角形还是每三个并联接比较好?
14-01-23 10:06
1楼
编辑
引用
管理
hwl123
正常是每3个并联为一组再进行三角形连接。
一图每个加热管都没有达到额定功率,只有二图的三分之一。
14-01-23 12:34
2楼
编辑
引用
管理
qw418439251
谢谢了 你的说法是对的
14-01-23 15:39
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
可能要看使用要求,比如加热功率的大小。
14-01-24 08:05
4楼
编辑
引用
管理
lihai010
引用
hwl123
在 2014/1/23 12:34:08 发言
【内容省略】
已经说得很清楚了
14-01-24 21:07
5楼
编辑
引用
管理
goldage
你的控制模式和加热棒的参数呢,提问题要全面条件的
14-01-24 22:37
6楼
编辑
引用
管理
1079135239
要看你的加热元件的工作电压来确定怎么接。
14-01-25 06:09
7楼
编辑
引用
管理
yejingmao
这个也不会接啊,图一能这样接吗?什么规格的加热管?
14-01-25 08:03
8楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
楼主是在故意混淆吗?第一个图明显的串联接法,这样接没有达到预期的效果。
14-01-25 19:20
9楼
编辑
引用
管理
lvjun7258
如5、6楼所说,要给出加热棒的参数,例如:有些加热棒的所标的额定功率是指:在三相380伏 下接成星形 此时如果接成角形功率会增加近3倍。