登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:求S7-300大神指导

点击:657 回复:14

最近公司来了一个水泵自动化工程,一共6台水泵有一个平衡设备的控制要求要求不知道用S7-300怎样来实现。求大神多给意见。
  控制要求: 平衡设备对受控设备的运行时间进行累计计算,当设备处于程控模式时,累计时间最短的设备优先被调用,连续运行时间最长的设备优先被停止。
14-01-05 12:54
6个泵就用300 表情
14-01-05 13:30
用300可以多要钱
2万的成本要个7 8万
14-01-05 14:00
呵呵,上400最好,还要加一部西门子的上位机,少说也要报个30W。
平衡控制的要求,编程实现即可。
14-01-05 14:05
3#大神我是新手不知道怎么编程能实现啊求指导
14-01-05 14:19
5楼
该帖内容不符合相关规定!
14-01-05 18:42
其实用200的就足够了
14-01-05 19:25
外包给别人吧,只要领导同意,钱应该不是问题。
14-01-05 19:32
泵开启的时候利用秒脉冲对变量进行累加,然后只要比较比较变量大小就可以了。
Good Luck~
14-01-05 21:02
C大的思路妙极。
14-01-05 22:28

上一页下一页

工控新闻