登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:求S7-300大神指导

点击:657 回复:14

试过了不好用不知道您还有什么好的办法
14-01-06 10:39

引用 498465177 在 2014/1/6 10:39:02 发言【内容省略】

先将你试过的程序贴出来吧,然后再讨论好用不好用的问题。
Regards
14-01-06 11:00
用个200的PLC就足够了,
14-01-06 12:56
直接用一个现场的控制器也可以
14-01-06 12:57
6个泵的自动启动地址是1#泵M10.1、2#泵M10.2、3#泵M10.3、4#泵M10.4、5#泵M10.5、6#泵M10.6。6个泵的时间地址是1#MW20、2#MW22、3#MW24、4#MW26、5#MW28、6#MW30。这就是地址大神们看看吧
   怎样能平衡设备:对受控设备的运行时间进行累计计算,当设备处于程控模式时,累计运行时间最短的设备被优先调用,连续运行时间最短的设备优先被停止。
14-01-06 13:24

上一页 上一页