登录
首页
机电一体化
回帖
发帖
正文
主题:PLC开机后MO能否置位
点击:2421 回复:54
20楼
编辑
引用
管理
tigermu
我的理由是,上电初始化可以说是第一次扫描周期所做的事情。而x0脉冲上升沿指令不是立即型,去抖动的时间过去后送入输入缓冲区后已经是稳态,不存在I/O口变化。至少我如果用单片机做程序会这样做。但有可能存在不同厂家对输入的不同处理,所以我的理解就是不会置位,具体还要看个厂家自己的处理方式。
14-01-04 12:10
21楼
编辑
引用
管理
hwl123
虽然没有试过,但根据PLC的工作原理,这种状态应该是不会置位的。
14-01-04 12:35
22楼
编辑
引用
管理
秀空
开机后个人认为会置位
14-01-04 13:08
23楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
看什么系列PLC,三菱FX1N估计不会置位,FX2N就难说了
14-01-04 13:35
24楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
没有亲自试过,但分析这种状态开机应该不会置位的,只有外部按钮按下再松开时此触点才会置位。
14-01-04 13:51
25楼
编辑
引用
管理
twtynijj
上电后M0置位 是肯定的!
14-01-04 14:20
26楼
编辑
引用
管理
gk_0
很负责任地告诉你:绝对是不能置位的!
14-01-04 14:32
27楼
编辑
引用
管理
1053370790
用三菱PLC试了下。可以置位的。程序:LDP X0 SET M0 LD M0 OUT Y0.
14-01-04 15:20
28楼
编辑
引用
管理
ascent
测试一下就能最清楚知道了。
14-01-04 17:51
29楼
编辑
引用
管理
aigo51
谢谢了,朋友,不知道其他品牌也是如此吗?
14-01-04 18:08