登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:简单的问题,难解决,电褥子,
点击:2379 回复:51
10楼
编辑
引用
管理
秀空
漆黑的夜,两端通上高压,看什么地方打火.
13-12-17 15:11
11楼
编辑
引用
管理
jiaonpeng
嫩强!!!
嘿嘿。。
高手啊。。
13-12-17 16:04
12楼
编辑
引用
管理
jiaonpeng
这个问题实质上就是我们工作中遇到的埋地电缆断线的处理方法一样。
众多的埋地电缆由于种种原因会出现中间断裂的现象,这个找出故障点就是我们要面对的问题,怎样准确的找到故障点而不是电缆所经过的地方都要刨开土层,这个工业中已经有应用。
其实埋地的管线也是如此,前不久青岛中石化输油管线的泄漏,其也是准确的找到了漏点的,只是不幸的是漏点的下方有涵道。
13-12-17 16:07
13楼
编辑
引用
管理
qinhya
引用
jiaonpeng
在 2013/12/17 16:07:23 发言
【内容省略】
这个仪器价格很高的,用来测电褥子,有点大材小用了!
不过方法应当可行!
13-12-17 16:36
14楼
编辑
引用
管理
cfm6662008
用万用表可以测断点……
13-12-17 16:52
15楼
编辑
引用
管理
jiaonpeng
线缆断点检测不好办,除非是专业的仪器和强电压的供电模式,否则大多数还是笨办法的寻找。
干现场仪表维护十多年,也处理过现场很多仪表线缆端头的现象,确切的说就是笨办法,一段一段的排除,从线槽中找到这个线缆然后顺着这个线缆查找,或者拨开一点绝缘,从拨开的地方与控制进行绝缘和通断电阻测试,然后在到下一个地方拨开电缆进行测试,这种方法尤其适合现场走线错综复杂,有电缆沟、有桥架、有线槽、有穿线管、以及交叉电缆众多电缆的情况,但就是这样也不好处理,有时候需要多人协作赶上一天很正常。
13-12-17 17:31
16楼
编辑
引用
管理
2238759655
用万用表好像可以 断的那跟接火线 万用表打200V档 万用表一端靠着线量过去 另一端接地 正常是20多伏 到了断点 只有几伏 曾经这样用过
13-12-17 17:50
17楼
编辑
引用
管理
想想看
这个是禁止修理的,事关人身安全,坏了就换新的。
13-12-17 18:11
18楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
单独拿电褥子来说的话,是可以用手摸出来的,断点手感是不同的。
如果说查线路,看什么样的线路了,如果是桥架或线槽敷设,出现断点,要么就是外力,首先查找线路哪一部分可能会受力,比如一些拐角处;还有就是查看在桥架或线槽哪些地方有明显的痕迹;如果是过流,整条线路都要换掉,还有必要查断点吗?
如果是地埋敷设的,也是首先查找拐角或接头处,还有出现故障之前是否有开挖施工的,实在没有明显的问题只能借助仪器或分段开挖检测。
最不好找的是老鼠咬的,遇到这个就没办法,只能怪人品了。
13-12-17 18:24
19楼
编辑
引用
管理
cadmeister
买一个新的,不贵呀,很便宜的
13-12-17 20:02
上一页
下一页
工控新闻
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
再登《人民日报》!优必选研发团队让人形机器人从“看得见”到“看得懂”
《轻工产品数字护照技术要求》标准编制启动及服务平台上线工作会议在京召开
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
更多新闻资讯