主题:就是FX2N脉冲输出
点击:715 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
ycy600
你好!·请教师傅一个问题!就是FX2N脉冲输出只有一个输出点Y000,比如在工程中,我有寸动又有固定步数,还有调速!这个梯形图资料上说K800是频率;D0是频率的个数,这个D0我会改动,那要调速 的时候K800怎么改呢?
13-12-08 10:46
1楼
编辑
引用
管理
ycy600
可不可以如下图这样;如果能的话,怎样区别那是频率那是频率个数呢???
13-12-08 11:02
2楼
编辑
引用
管理
wdtx2011
D1是频率D0是频率个数,不过PLSY指令一般都是32位的,可以PLSY D10 D0 Y0
13-12-08 11:22
3楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
要学会举一反三
13-12-08 11:26
4楼
编辑
引用
管理
ycy600
非常感谢!这样的话,D1 D0的数值就可以用触摸屏改动了!
13-12-08 11:29
5楼
编辑
引用
管理
ycy600
脉冲输出时,前后数据寄存器代表频率和频率的个数是默认的吗?
13-12-08 11:36
6楼
编辑
引用
管理
卢学斌
后边的对,可以连续两个数据寄存器。
13-12-08 13:03
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
13-12-08 13:20
8楼
编辑
引用
管理
wml0060
楼上的正解。
13-12-08 14:29