主题:星三角启动电机停机时跳闸是怎么回事?
点击:9204 回复:28
20楼
编辑
引用
管理
576187527
不会让老师傅回答吧呵呵
13-12-06 20:47
21楼
编辑
引用
管理
sqhuang
检查电路,或者低压元器件的质量问题
13-12-06 20:58
22楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
如果电路和以前一样的,你的接触器型号要注意点了
13-12-06 21:02
23楼
编辑
引用
管理
ascent
节能的接触器不知道是什么样子的,只看过带有灭弧罩的。
13-12-06 21:03
24楼
编辑
引用
管理
c179923
换空气开关吧,是开关老化了。
13-12-07 09:41
25楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
接触器的断开有延迟,比如已经切换到角了,星接触器还没有断开。可以试着改下线路,在星断开后和角吸合前设一延时时间。
13-12-07 17:30
26楼
编辑
引用
管理
wenquan753
回流
下面有变频器吗
13-12-07 22:43
27楼
编辑
引用
管理
guodong-ohl
1000A接触器就有节能线圈。
13-12-08 16:50
28楼
编辑
引用
管理
jiaonpeng
电气这块偶是门外汉,偶来学习的。
13-12-08 17:01