主题:星三角启动电机停机时跳闸是怎么回事?
点击:9203 回复:28
10楼
编辑
引用
管理
gf2003129
线圈带节能,少见!
13-12-06 10:57
11楼
编辑
引用
管理
zzn6737
引用
无敌小飞龙
在 2013/12/6 9:35:27 发言
【内容省略】
这有可能,也可以检查下灭弧装置。
13-12-06 12:12
12楼
编辑
引用
管理
mengx9806
没用过,不太清楚。
13-12-06 13:06
13楼
编辑
引用
管理
18013840174
遇到过你这种问题,但只是偶尔出现 后来将过载电流调大后正常
13-12-06 14:10
14楼
编辑
引用
管理
想想看
新换接触器的灭弧罩是否有问题,接触器分断时弧光短路。
13-12-06 18:13
15楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
看看接触器的触点好不好?大电流拉弧也有可能。
13-12-06 18:26
16楼
编辑
引用
管理
498959881
1.交流接触器有问题,2.空气开关的问题
13-12-06 19:17
17楼
编辑
引用
管理
498959881
交流接触器还有节能的,做了这么多年还真没见过,应该是由一个电阻和电容组成的突波吸收器吧!
13-12-06 19:20
18楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
接触器和原来的型号是不是不一样?
13-12-06 19:59
19楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
13-12-06 20:37