2、采用自动调压控制器时,投运前应按制造厂使用说明书和调度定值通知单,对自动控制器进行必要的检查和调试,自动控制器的电压互感器断线闭锁应正确可靠
3、分接开关控制回路宜设有过电流闭锁装置,其整定值取配置的变压器额定电流的1.2倍,电流继电器返回系数应大于或等于0.9,其过电流闭锁动作应正确可靠
4、分接开关油室内绝缘应符合GB 50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》及制造厂的要求
5、有载调压变压器所有分接位置的变压比与直流电阻值应符合GB 50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》中的有关规定
参考网址:http:// www.…….com
最后修改:2014/1/14 16:52:15