各位大虾好,请指教一下,中性点不接地系统有一相接地,那为什么中性点电位就升高了,接地相对地电压为零是不意味着人接触此相是不是安全的啊,希望高手给解释一下,谢谢了啊
13-11-24 10:44
欢迎新人
13-11-24 19:16
欢迎新人!
13-11-24 19:22
可以多看看电工书籍,都有介绍
13-11-24 19:24
不是那么说,三相不接地系统就是单相对地短路,不会自动跳闸,而且其他两相对地电压升高才是真的,设备耐压什么有可能会被击穿。
13-11-25 09:13
感谢楼上啊,真的很感激,基础书籍都看了看,可还是有疑惑,1,书上说,单相接地后。就接地相跟大地同点位,及变成了零,我就不明白了,既然变成了零,那人接触这个接地点是不安全啊,【因为此点电位也是零】。2,相电压是火线跟零线的电压,也就是火线跟中性点的电压,如果中性点电位为零的话,跟大地同电位,也就可以说相电压也就是某火线对地电压,可是在不接地系统单相接地时中性点电位不是零,也就跟大地不是一个电位,那为什么还说其他俩非接地相对地电压升高了,而不是对中性点电位升高了,
[B][size=1]希望某位高人师傅给详细解释一下,再次非常感谢。也希望能跟某个师傅常联系,留下你们的联系方式,跟你们常学习,感谢了
13-11-25 11:54
再次追加,谢谢楼上几位,刚进这里,你们的支持让我有了学习的信心,感谢你们了
13-11-25 11:55
欢迎新人
13-11-25 12:36
不是很清楚,试着说一下(回复5楼):
1. 若是同电位,则没有电势差。
2. 该情况,相电压可能没有升高。
13-11-27 19:04