登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:火气太大----几起电控箱燃烧

点击:2609 回复:53

引用 lifuquan611 在 2013/11/23 20:34:51 发言【内容省略】

这几天都成了消防员了,用了几瓶灭火器了。
13-11-24 09:14

引用 jinqiaoma 在 2013/11/23 20:37:27 发言【内容省略】

谢谢回复,由于条件所限,只能先这样了。
13-11-24 09:16

引用 cimatrone70 在 2013/11/23 20:49:22 发言【内容省略】

台达的
13-11-24 09:16

引用 秀全 在 2013/11/23 21:18:34 发言【内容省略】

接触器和小型断路器都是上海施耐德的,质量应该还不错,我分析的是接触器选小了或装配时搞错了,长时间超负荷运行造成的。
13-11-24 09:20

引用 www.xutengfei 在 2013/11/23 20:33:34 发言【内容省略】

个人觉得电控箱装配还是很规范,断路器下面也没有超过两根线,接触也很好。
13-11-24 09:26
应该是接触器选型不好。过负荷发热导致短路引起火灾
13-11-24 09:59
塑料都是阻燃的,还会着火?
13-11-24 10:56
一般情况下因该是虚接或过载造成的吧!
13-11-24 11:14
超负荷?
13-11-24 13:00
山寨版施耐德接触器的结果,假货害死人啊
13-11-24 16:05

上一页 下一页