主题:火气太大----几起电控箱燃烧
点击:2609 回复:53
10楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
烧多起,看来要旺,呵呵。
13-11-23 20:34
11楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
接触不良可能性大些
线号不能用圆珠笔或中性笔写,要用油性笔,有条件最好是用线号机打印,最差也得去市场买点那种黄色带数字或字母的线号管。
13-11-23 20:37
12楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
13-11-23 20:49
13楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
13-11-23 20:54
14楼
编辑
引用
管理
丶丶小牛
还是选型不对啊
13-11-23 20:58
15楼
编辑
引用
管理
卢学斌
过电流了。接触器选小了吧。
13-11-23 21:05
16楼
编辑
引用
管理
秀全
接触器是施耐德的吧,不错的我们也是这样的。主要一句话是点检不到位造成的。
13-11-23 21:18
17楼
编辑
引用
管理
honghaii
触点松动发热造成的吧。
13-11-23 21:21
18楼
编辑
引用
管理
ascent
这个要注意了,如果不被发现就麻烦了!
13-11-23 21:46
19楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
引用
gzg_00
在 2013/11/23 20:31:48 发言
【内容省略】
我也是这样分析的