主题:火气太大----几起电控箱燃烧

点击:2609 回复:53

 最近,公司接连几起设备在使用过程中发生电气燃烧,刚开始时冒烟,打开电箱们后因空气进入,火苗就一下子串了起来,赶紧用干粉灭火器,火灭了,干粉的清理比较麻烦,开关、接触器等内部都是干粉。。。。。。下面是今天修的其中一台,还没完工。。。。。。这张是灭火后拍的着火点
附件 IMG_20131120_151933.jpg
13-11-23 19:37
上面那张图片干粉太多,这张是简单清理后近距离拍的
附件 IMG_20131121_124452.jpg
13-11-23 19:41
这一堆是今天拆下来的部分烧毁件
附件 IMG_20131123_135819.jpg
部分更换,不知道大家编号用的什么笔?我今天用的圆珠笔。
附件 IMG_20131123_135912.jpg
好了,下周一再接着修。。。。。。
13-11-23 19:48
杂牌的接触器,不烧才奇怪
13-11-23 19:57
最主要我看还是接线端子松动造成的。
13-11-23 19:59
还好问题不是太大
13-11-23 20:05

引用 拓海科技 在 2013/11/23 19:57:45 发言【内容省略】

看清楚是什么牌子的吗?
13-11-23 20:15

引用 hwl123 在 2013/11/23 19:59:45 发言【内容省略】

有可能,但我修的时候仔细看了下,可能是厂家装配时疏忽了,同样的负载,空开都是32A,但接触器一个配的是D1810,另一个配的是D1210,感觉是这个有点超负荷。。。。。。
13-11-23 20:24
是不是选型有问题
13-11-23 20:31
感觉电柜不规范,多根线接在一个断路器下面,
13-11-23 20:33