登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:用晶体管输出的PLC,是不是要加一个中间继电器来控制接触器的线圈?

点击:14401 回复:13

用晶体管输出的PLC,是不是要加一个中间继电器来控制接触器的线圈?
附件 20101026182232.jpg
附件 QQ图片20131122125314.jpg
13-11-23 07:39
晶体管的最大输出电压24V,0.5A,如果带动电感性或者电流稍大的负载,一般使用继电器转换,当然你用可控硅一类的也是可以的。
13-11-23 07:52
不能直接用小型继电器!应该选用固态继电器!
13-11-23 07:52
晶体管负载电压一般为DC5V~30V,允许负载电流为0.2A~0.5A。接触器一般都是交流的,所以你要加中间继电器转换的。继电器的PLC为了安全,保护输出触点最好也加上继电器转换。
13-11-23 07:57
看你怎么使用了
13-11-23 08:16
负载不大的话就直接用 大的话旧通过中间继电器啊
13-11-23 08:28
用小继电器比较好
13-11-23 09:02
呵呵,你的图片不对吧?mr是继电器输出的。如果选用晶体管输出的,就必须加继电器,需要选用dc24v的小型继电器比如hh52p/dc24v的。
13-11-23 20:27
输出端还是最好加继电器过渡一下。
13-11-23 21:58
这个问题,针对不同品牌的PLC要具体分析。不能一概而论。也就是说要不要外部的中继转换,要看PLC的晶体管输出额定电流的参数与负载要求而言。
比如,最近我就遇到,西门子的S7 200,高速脉冲口输出,为了减轻他的输出负担,我特意加了外部的驱动,结果调试发现,PWM脉宽调制波形,不是矩形波信号,类似三角波形式,很是诧异,上网一搜,原来是输出负载太轻了。再一查他的输出电流指标,额定电流为0.75A(好像是),于是我在PLC输出端加了一个负载电阻(以满足输出电流超过10%额定输出电流),PWM信号的脉冲波才显现出来。看来有些PLC的输出负载太轻了也不行。
由此,PLC的输出是否加中继,要以实际的负载电流和PLC的输出额定电流相匹配为原则。不能盲目的加或者不加中继。什么叫系统设计?系统设计就是要把系统结构中不同的四端网络连接起来,并且保证他们的输入输出阻抗匹配。否则,系统就存在隐患或者故障。
13-11-24 10:01

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯