主题:明纬DC24V开关电源的接地端子与0V端子短接问题

点击:14558 回复:15

变频器是什么牌子的
13-11-24 10:43
开关电源上加装滤波器,或者用24V 电瓶独立供电.表情
13-11-24 20:50
谢谢斑竹的回复,我们干扰源是大功率变频器引起的,原因是没有加输入输出电抗器,加上输出的电机线缆走在机架上要20米,所以对控制电源产生干扰
13-11-25 08:05
明纬DC24V开关电源的接地端子与0V端子短接还必须与地可靠连接,设备必须可靠接地。信号干扰应是变频器干扰。
13-11-25 10:45
“机器上一个感丝器”选屏蔽型,信号线用屏蔽线并将线径加大
13-11-25 10:52
哦,这样子呀。
输入加电抗器是必须的(特别是大功率的变频器),而且还要在变频器的输出侧(靠近变频器端)加无线电干扰滤波器(或者磁环)。这样就对系统中的弱电信号没有干扰了。当然,传感器的信号电缆也要屏蔽。
13-11-25 11:17