主题:无功电度表安装在变压器的高压一侧,能否计量用户的真实无功电量?

点击:974 回复:8

我们当地的电力部门现在开始收取无功功率费,他们把无功计量表按在了变压器的高压一侧。我想加装一台无功补偿柜,不知能不能降低无功电量?
13-11-19 13:45
电容补偿应该加
13-11-19 15:40
低压侧安装无功补偿柜亦能有较好效果,但不能补偿变压器本身的无功。
13-11-19 19:11
这个应该加
13-11-19 22:52
使用高压电容自动补偿很不错,功率因数可以补偿到9.0以上
13-11-20 21:02
高压无功补偿应该是供电公司做的吧,用户能做吗?
13-11-20 22:23
“他们把无功计量表按在了变压器的高压一侧。我想加装一台无功补偿柜,不知能不能降低无功电量?”
1、无功计量表按在了变压器的高压一侧。加装一台无功补偿柜,能降低无功电量;
2、无功补偿,在低压侧,安全、便于维护和管理!
13-11-20 23:30
把无功计量表按在了变压器的高压一侧。低压侧加装无功补偿柜,能降低无功电量。
13-11-20 23:42
现在看你低压侧的功率因素拉。达到0.9以上再加也没必要。电容补偿超前也不好。
13-11-21 08:13