登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:请教三相异步电机三相间电阻
点击:1260 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
719219502
三相间电阻,电阻有5欧姆之差,正常吗,300w电机
13-11-14 18:31
1楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
不正常。
13-11-14 18:37
2楼
编辑
引用
管理
honghaii
你用什么量的?
13-11-14 19:02
3楼
编辑
引用
管理
gzg_00
不正常的!
13-11-14 19:04
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
差的太多了。确实不正常。
13-11-14 19:38
5楼
编辑
引用
管理
2207829667
可能有匝间短路,如果是重绕的电机可能匝数弄错。
13-11-14 19:59
6楼
编辑
引用
管理
chenqing309
肯定不正常
13-11-14 20:14
7楼
编辑
引用
管理
丶丶小牛
本来阻值就小 差了5欧就不对了
13-11-15 08:32
8楼
编辑
引用
管理
360727088
三相绕组本身阻值很小,你误差那么大,电流肯定不平衡,运行不久就会坏的
13-11-15 10:30
9楼
编辑
引用
管理
logo1979
三相阻值各是多少?
13-11-15 12:30
上一页
下一页
工控新闻
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
更多新闻资讯