主题:请教:D8121在编程软件中那里设置
点击:10057 回复:14
10楼
编辑
引用
管理
fengjing
D8121在“参数” 里的"PLC参数”中可以修改。
按“ALT+0"找到“参数”,试试看。
05-04-27 15:10
11楼
编辑
引用
管理
fengjing
D8121的设置按你的说法没错。
你有两台FX2N-64MR。记住得通过编程口分别写数据到这两个PLC中,站号分别为0和1。485BD的接线要正确。
其实你按“ALT+0"出现一个新窗口,在里面选中“参数”中的”PLC参数”后,又出现的新窗口中选择“PLC系统2”在通讯设置操作中挑钩。选择“7、EVEN、2、9600、RS-485、FORMAT1”。站号分别改为0和1。存盘。通过编程口,写入对应的PLC。断电重启。
05-04-27 15:25
12楼
编辑
引用
管理
fengjing
加一条,以上均是在GX DEVELOPER7.0上设置的
05-04-27 15:30
13楼
编辑
引用
管理
baoyu116340
谢谢!我现在用了两个串口,利用编程口通信,基本成功了!说实在的,我想把485用起来!
05-04-28 19:21
14楼
编辑
引用
管理
baoyu116340
呵呵,我少了一根RS232C,现在好了,通信实现了!