登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:请教:D8121在编程软件中那里设置

点击:10057 回复:14

请教:D8121在编程软件中那里设置?
05-04-21 22:36
可以直接使用MOV指令设置
05-04-22 19:22
当然了,设置通讯参数里面设置也是可以的了。
05-04-22 19:25
我用MOV指令设了,可我在视图/寄存器中发现设的值没变!我PLC断过电了!
05-04-23 19:14
不是很明白你的意思?在程序里面初始化设置一下,和断电有什么关系?你每次程序开始和M8002连一个MOV不就是了
05-04-24 12:20
i你好!
   我现在在做毕业设计,是用两台FX2N-64MR分别控制两架电梯模型,并用MCGS来监控!是PC机通过FX-485PC-IF适配器,再通过FX2N-485BD连到一台FX2N-64MR上,同时通过FX0N-485-ADP、FX2N-CNV-BD连到另一台FX2N-64MR上。现在还剩下通信没有实现。
   我在MCGS的设备使用说明中看到了相关设置,是FX系列485协议。我按要求设置了D8120(LINK、7、EVEN、2、9600、RS-485、FORMAT1),并在三菱的软件中用MOV指令在程序前面给D8121赋值。设完后通信没有成功。FX-485PC-IF适配器只有POWER和SD灯亮,FX2N-485BD只有RD灯亮,而且把三菱的编程线去掉后,FX2N-485BD的一个灯都不亮,估计原因是D8121或波特率,但修改过仍未成功。
   现在临近毕业,一心想早点做好毕业设计,恳请赐教!万分感谢!
                                                   
                                       
05-04-24 16:45
D8120设置完后要PLC断电后才有效,D8121不用
05-04-24 16:49
可以在监控状态下直接改变数据寄存器的值
05-04-24 18:07
用MOV指令后,将程序写入PLC,断完电后。将D的数据从PLC中读出来,D8121应该有变化
05-04-27 15:01
刚才说错了。应该是D8120是它的通讯设置寄存器
05-04-27 15:05