主题:高速脉冲输出在PTO模式下能读取当前脉冲数吗?
点击:468 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
CLPandPLC
请教下:高速脉冲输出在PTO模式下,它运行过程中的当前脉冲数能被读取吗,如果能的话应该读哪个地址?型号是西门子S7-200
13-10-29 19:42
1楼
编辑
引用
管理
step1
用高速计数器HC0或HC3的模式12,不要另外接线