主题:关于松下伺服驱动器的问题
点击:322 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
怀志蜀黍
公司有一套松下的伺服。工作原理是这样的。有原点回归。PLC发脉冲给驱动器,驱动器带动伺服电机。在原点的时候 。PLC清0,驱动器也清0.但是为什么每次到原点的时候驱动器上的数值都不是0。按道理来说是要为0的。发出的脉冲和反馈回来的脉冲都是一样的。为什么它不是为0呢。求大神指教
13-10-28 23:05
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
你是用什么方式回到原点的呢?
13-10-29 09:25
2楼
编辑
引用
管理
怀志蜀黍
位置控制