登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:车载发电机如何接地

点击:5223 回复:39

再说一句,假如你发电机中性点与载车搭了铁,你的安全就降低了一级,你分分钟都有可能发生触电的危险,就等于你在使用常见的中性点接了地的供电系统一样,随时都会有触电的危险。
13-11-01 22:34

引用 老兔子 在 2013/11/1 22:34:40 发言【内容省略】

1、中性点不接地,设备外壳接地,即保护接地供电系统,也就是IT系统,优点是可以减少单相触电事故;
2、中性点接地,设备外壳接零,即保护接零供电系统,也就是TN系统,缺点是存在单相触电事故的危险;
3、由于是车载发电机,用电设备也在车上,“接地”就是“搭铁”;
4、车载发电机,如果用电设备在车下,接地就是“搭铁+接地”;
5、如果用剩余漏电保护器,IT系统最好;
6、如果用剩余漏电保护器,TN系统注意工作零线N要与保护零线PE分开,不能混用!
13-11-02 00:54
附件 C.jpg
附件 D.jpg
附件 A.jpg
附件 B.jpg
13-11-02 02:05
7、中性点接地没有好处嘛?有,系统对地绝缘电压要求低,为相电压220V;中性点不接地对地绝缘电压要求高,为线电压380V;
13-11-02 02:22
8、中性点不接地系统,只适应小范围供电系统,大范围内供电要用中性点接地系统即TN系统;
13-11-02 02:32
1、中性点不接地,人体触及一相火线时,火线、人体与大地等电位(绿色),没有电压,没有电流;
2、中性点接地,人体触及一相火线时,由于人体与零线、大地等电位,有相电压(火绿-零黑),有触电电流,形成单相触电事故;
13-11-02 20:45
该用户被锁定!
13-11-02 21:53

引用 cimatrone70 在 2013/11/2 21:53:44 发言【内容省略】

1、“发电机的外壳与车在外壳用绝缘体隔离安装”是没有必要的,也没有人这样做,其实发电机的带电部分分就是与外壳“绝缘体隔离安装”的;
2、用一个防护网罩把发电机包起来,人不会触摸到发电机的外壳,这个车载做不到,因为车体、发电机外壳、防护罩是导通的!
13-11-03 09:16
该用户被锁定!
13-11-03 20:20
Y型接地
13-11-03 21:36

上一页 上一页