登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:车载发电机如何接地

点击:5223 回复:39

引用 gzg_00 在 2013/10/31 10:22:35 发言【内容省略】

1、“权威”会害死人,因为他说错了话,也是对的!
2、有知识有判断能力才行,楼主的问题涉及不同供电系统,以及它们的优缺点适用场合,你得懂这个知识;
3、有知识有判断能力才行,楼主的问题涉及RCD漏电保护器的保护原理以及接线方法,你得懂这个知识;
4、你天天在网上,这些知识应该早就有了!?
13-10-31 12:58
5、没有知识和判断能力,就是别人说的再正确你也不会明白!但是,不能永远没有知识和能力,知识和能力总会通过学习获得,不是天生的!
13-10-31 13:06
该用户被锁定!
13-10-31 20:55
该用户被锁定!
13-10-31 21:02
确实知识有限,还请问楼上,燃油发电机出来的中性线搭铁,那发电机的地线PE打铁么
13-10-31 21:08
你们要注意的是移动式发电机的中性点一般不搭铁,但可以接地,搭铁与接地是不同的两种连接方式。
搭铁不是接地,它仅仅与发电机载体的铁架相连接,也相当于与发电机本身的外壳相连接。大家设想一下,你把变压器的中性点仅与变压器的铁芯(或外壳)相连接(没有与大地良好地相连接),容易出现什么问题?
上世纪七十年代我在铁路工务部门使用、维修大量的各种移动式发电机,中性点从来都不接地,更不搞搭铁。设想一下,假如中性点做了接地,万一发电机的某相与铁轨有了相连接(或者外壳有漏电),那附近车站的旅客或工作人员触摸了与铁轨有连接的车辆或设备,是不是会有触电的可能?
由于发电机中性点没有接地,在施工过程中,经常触摸到破了皮的电缆的一根导体,或者机械设备有漏电,也没有发生过触电事故。
13-10-31 22:07
该用户被锁定!
13-11-01 20:45
该用户被锁定!
13-11-01 21:05
中性线不搭铁,你怎么能引起所说的漏电回路?  装漏电开关和搭铁是必需要做的, 只是搭铁在漏电开关以前。
13-11-01 21:16
楼上的几位不知懂不懂电工原理和漏电开关的原理?漏电开关动不动作与发电机是否搭铁无关,即使你搭铁了,发电机有漏电的话并不一定会从搭铁的地方构成回路,漏电开关也不一定会跳。所以发电机与其所载的车辆搭铁是没有什么意义,主要是车辆与大地是绝缘的,除非发电机内部与发电机外壳有漏电,此时你同时触摸了发电机的外壳(或车辆搭铁有相连的导电体)和某一不同电位的导体柴才会触电,此时你安装的漏电开关(前提是正确安装)才会有效。
发电机中性点不搭铁,同时安装漏电开关是为了安全使用着想,就像TT系统也要安装漏电开关一样为的是以防万一。因为万一发电机的某相意外接了地,刚巧你的设备又有了对外壳漏电现象,那么你触摸了这个外壳有漏电的设备,你就会有触电的危险,此时漏电开关的作用就显现出来了。
13-11-01 22:28