登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:车载发电机如何接地

点击:5223 回复:39

说的好!
13-10-29 11:17
4、“发电机外壳、用电设备外壳用绝缘抱起来是错误的反而不好!”,因为绝缘导致漏电流很小,漏电保护器不保护,故障会长期存在!
13-10-29 18:04
5、发电机外壳与用电设备外壳接地或搭铁,漏电时,电位差不在地与壳之间,没有触电的危险;反之将发电机的外壳绝缘,漏电时,发电机外壳带电,不安全!
13-10-29 23:14
7楼说的很好!顶一个! 中性线肯定是不能搭铁的!
13-10-30 07:51

引用 lliu1978 在 2013/10/30 7:51:30 发言【内容省略】

1、“中性线肯定是不能搭铁的”,你的这个说法是错误的;
2、7楼的说法是正确的,零线不搭铁,即采用“保护接地”系统供电,或者说是IT系统供电的方式;
3、7楼的说法不是说“中性线肯定是不能搭铁的”,而是采用“零线不搭铁”的方式;
4、那就是说,也可以是“零线搭铁”的供电方式,即“保护接零”的方式,或者说TN系统供电的方式;
5、在车载小发电系统,采用IT供电方式比TN供电方式要更好、更安全而已!
6、好处是没有了单相触电事故!减少了触电、漏电事故!
最后修改:2013/10/30 17:40:36
13-10-30 08:29
学习了,谢谢
13-10-30 11:47
该用户被锁定!
13-10-30 20:54
该用户被锁定!
13-10-30 21:02

引用 tebis 在 2013/10/30 21:02:49 发言【内容省略】

从漏电开关的工作原理来说,只要你流出漏电开关的零序互感器的电流不等于流入的电流(即有了漏电),除了漏电开关本身故障或接线错误外,通常都会动作的。
中性点不接地系统如果有了接地故障(或对大地有漏电),理想条件下确实是没有电流的,但实际之中由于分布电容的存在,还是会有电流的,所以一旦发生漏电现象,只要达到设定值漏电开关还是会动作跳闸的。
13-10-30 21:55
有没有个权威的说法
13-10-31 10:22