主题:新手写的关于子程序的小练习,无法正常运行,求助

点击:416 回复:4

一个练习子程序的,目标,I0.1有输入后,Q0.5以每秒1次的频率闪烁;I0.2输入后,Q0.5以每3秒1次的频率闪烁.实际工作中,I0.1没有输入后,Q0.5一直输出!
附件:
[本地下载]
13-10-25 17:11
就你发的这个我试过了!在Q0.5有输出的时候突然撤销I0.1或0.2的时候的确出现了那种情况!估计是子程序的调用突然停止时,自己带有自保持功能吧!
13-10-26 10:02
是的,我也发现了,子程序有自保持功能吗?
13-10-26 19:03
并不是子程序有自保持能力,而是当不调用子程序的时候,操作系统不会扫描子程序内容,同时也就不刷新相应的数据区,在我们看来有点像自保持罢了!
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=3&a_id=1103303&s_id=1&num=36#anch
最后修改:2013/10/26 21:41:10
13-10-26 19:15
明白了,谢谢老师指点,老师能留个邮箱或者QQ吗?