登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:MCGS显示的温度值与PLC显示的温度值不一致是什么原因,怎么办?

点击:7333 回复:23

附件 1.jpg
附件 2.jpg
13-10-17 07:43
当前温度为VD204
13-10-17 07:44
附件 1.jpg
附件 2.jpg
要取整才可以,难道不能显示小数?
PID设置也是如此
13-10-17 07:55
现在还有个温度是,我在PLC监视的时候,温度控制是好的,可是用人机界面监控的时候,温度不受控,写入的一些数据也不知道写到PLC里面了没有
13-10-17 07:57
好象程序上面的浮点数运算出问题了,这个显示数据实际上是一串乱码,并不是一个数值来的。
13-10-17 08:27
可以显示小数,在输出框的小数点位设置。另外如果温度的值和实际不符,你需要修正。
13-10-17 08:30

引用 wushulin 在 2013/10/17 8:27:25 发言【内容省略】

我用PLC编程软件监视显示是正确的,难道还是程序问题吗?
13-10-17 12:46

引用 tigermu 在 2013/10/17 8:30:15 发言【内容省略】

我设置了显示两位小数,小数点后显示两个0, 温度值是对的, 因为一直在升温,PLC编程软件和MCGS不能同时监视,有一个先后问题所以温度显示不一致 。
如何让MCGS显示小数位?
13-10-17 12:51
难道是那个数实际不止两位小数,而我只让界面显示两位小数不行?
13-10-17 12:52
触摸屏可能数据类型设置错误,你的程序采用的是实数运算;
13-10-17 14:24

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯