登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:MCGS显示的温度值与PLC显示的温度值不一致是什么原因,怎么办?

点击:7333 回复:23

会不会是PLC中的温度值和人机界面中的温度值的显示格式不同造成的?
13-10-17 15:28

引用 fzl_115 在 2013/10/17 14:24:07 发言【内容省略】

附件 1.jpg
附件 2.jpg
只有这两个地方,实在没什么地方可设了
13-10-17 16:37
又发现一个问题,变量是实数,输入必须带.0才行,否则数字就是乱的,否则要增加数据类型转换DI-R,但是这样小数点后面的数又输入不进去了。
13-10-17 16:39

引用 yk_wangyu 在 2013/10/17 15:28:15 发言【内容省略】

同上,哪个地方不对?
13-10-17 16:40
附件 1.jpg
这算不算成功了呢?
13-10-17 18:40
附件 2.jpg
红线与蓝线重叠了,也就是设定和当前温度曲线
遗憾的是还有些问题没搞懂,是用向导做的程序。
13-10-17 18:49

引用 step1 在 2013/10/17 16:37:03 发言【内容省略】

哎呀,楼主啊,你的问题是MCGS组态软件都没弄清楚呀,你建立的变量是否与设备通道正确连接了呢?
附件 未命名1.jpg
附件 未命名2.jpg
最后修改:2013/10/18 9:38:40
13-10-18 08:57

引用 fzl_115 在 2013/10/18 8:57:12 发言【内容省略】

原来是这样,没有看到32位浮点数这个选项,谢谢,
输入带小数的和不输入带小数的数字都可以吗? 编程软件监控写入好像不行,是什么类型的数必须输入什么类型的数字,否则就是错的。
初学,请多多指教。
13-10-18 17:33
我想吧AQW0的输出值在人机界面显示,或者转换成百分比显示,一是直接显示显示不出来,二是转换显示不管用什么数据类型,AQW0就是无法传递给其他变量,怎么办? 谢谢!
13-10-19 10:32
如果要将AQW0在人机界面上显示或者转换成百分比显示,  我在网上搜了有人问过这样的问题,但是没有看到能用的答案,  将AQW0的输出信号接入自身的模拟量模块的AIW0是否可行?
最后修改:2013/10/19 10:54:50
13-10-19 10:54

上一页 下一页

工控新闻