登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:PID 调节控制面板调节提示 “调节算法因过程值超限而中止”,问题出在哪里?
点击:3652 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
step1
13-10-10 13:12
1楼
编辑
引用
管理
step1
可能是我使用的横河UT320仪表输出的毫安信号有问题, 没有找到这种仪表的说明书, 不知道如何改变仪表的量程。
13-10-10 13:36
2楼
编辑
引用
管理
SEEYOULALA
你这个输入的设定值和测量值差的这么远呢,单位要化成一样
13-10-12 22:44
3楼
编辑
引用
管理
wanwan8778
我原先自动调节总出现这问题,后来压根就不用自动了
13-10-13 09:06
4楼
编辑
引用
管理
jamsonwo
输入已经低于下限值了!
13-10-13 12:55
5楼
编辑
引用
管理
step1
输入mA信号与温度不对,不知道这种仪表的量程如何设置,也不知道现在设的量程是多少
13-10-13 13:23
6楼
编辑
引用
管理
step1
13-10-16 22:55
7楼
编辑
引用
管理
step1
原因找到了, 一是仪表的量程通过测试计算为1600, 也就是1600度对应20mA
二是输入波动大,将输入负极与电源负极连接,波动较小。
三是PID自动调整很慢,需要较长的时间。
13-10-16 22:58