登录
首页 运动控制 运动控制
回帖 发帖
正文

主题:伺服在位置控制模式下,能不能以高于额定转速的速度运行?

点击:8838 回复:29

长知识,可惜专业课没有学好。感到非常遗憾。
13-10-10 16:14
引用 ShowMotion 的回复内容: 反馈脉冲型的确实存在计数频率上限的问题,只要是计数频率...
--------------------------------------------------------------------------------
任何電器的有其工作頻率的限制 但隨著技術的進步  早期的PLC從幾K到現在幾百個K 編碼器從標配100K 到200K 我司的碼器的就達600K的標配 選配可達2M 運動控制卡脈沖型 現在應該也超過2M   驅動器接受訊號的PG卡 多數也在500K
若說電機受到脈衝反饋以致高速度達不到 這也太淺薄的說法
勸勸你們多多接觸歐系的驅動器 伺服電機 就不會限在小日本的伺服思維模式下
本人做過500W伺服電機額電轉速3000RPM讓他跑到6000RPM 連續運轉30分鐘 電機不發燙 但我仍建議客戶 給他適當的休息
13-10-10 16:16
回复内容:
对: 刘志斌  6、电流闭环控制,检测反馈的是输出电机电流,与编码器无... 内容的回复!
--------------------------------------------------------------------------------
老劉你繼續問showmotion 伺服(同步電機)上的編碼器中的UVW 訊號是做什麼用的
哼 你這個孬種 你以為你找到靠山了嗎?
13-10-10 16:17
引用 ShowMotion 的回复内容:
…… 高分辨度的一般不采用脉冲型反馈而使用通讯方式(走串行协议)读取。……
1、编码器的反馈脉冲处理电路,不可能由低频到高频或超高频段全覆盖;
2、举例说,收音机的波段有长波、中波、短波、超短波构成,不同波段的信号处理电路各自独立!
3、ShowMotion说“高分辨度的一般不采用脉冲型反馈而使用通讯方式(走串行协议)读取。”,不是理由:
1)编码器反馈脉冲的波形、频率,会因解析度过高、电机转速过高发生质的变化,其信号处理、传输通道不可能全覆盖;
2)位置控制是一个脉冲计数的过程,就是一个脉冲一个脉冲的计数,是一个即时不容传输的过程!更不能“使用通讯方式(走串行协议)读取”;
3)伺服的电子齿轮比,就是一个用户根据编码器解析度、系统频宽自主设定、产生最大速度的参数;
4、就好像人耳听不到超声波,人眼有可视光区一样!编码器的反馈脉冲处理电路,不可能由低频到高频或超高频段全覆盖;
13-10-10 17:36
5、由于速度控制、电流控制,只要不是位置控制,就不需要对编码器反馈脉冲计数,电机速度就不受这个电子齿轮比产生的电机最大速度的限制!
6、这也是位置控制模式与其它控制模式的最大区别!

最后修改:2013/10/10 18:03:14
13-10-10 18:02
7、当然如果你使用低解析度编码器,电子齿轮比是1时,“最大速度”已超过电机额定速度,这样位置模式、或其它模式,电机速度受到电机额定速度的限制!
13-10-10 18:23
又开始了,希望二位高人给推荐本书,看看你们的理论依据
13-10-11 06:39
技术有争论,骂人绝对不可以。
13-10-11 07:34
引用 ShowMotion 的回复内容:
……不管什么模式,都要满足编码反馈输入频率上限>编码脉冲信号频率最大值(和最高转速对应)。……
1、位置模式,要的是反馈脉冲数准确,只关系到启动、停止的位置,也就是速度曲线下的面积(脉冲数)一定;
2、非位置模式,举例说速度闭环,可以用低解析度反馈脉冲频率做速度反馈,这样电机速度可以不受带宽的影响!
3、如果位置控制,计数采用“整转速r+脉冲数”,启动、停车处于加、减速初或者末低速区,这样,电机的速度可能不受带宽的限制!这种伺服也就没有设定电子齿轮比的问题!
13-10-11 19:21
4、如果你不用编码器检测位置,而是直接检测工件位置,那么位置控制的电机速度不受计数频率上限的限制!
最后修改:2013/10/12 17:48:51
13-10-12 17:19

上一页 下一页