主题:参数不正确是什么意思?从哪里找原因?
点击:1669 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
step1
正在编译程序块...
主程序 (OB1)
网络 2,行 1,列 2:错误 87: (操作数 1) 参数不正确。
13-10-02 22:35
1楼
编辑
引用
管理
lvjun7258
我这里编译通过。。。。。。
13-10-02 23:38
2楼
编辑
引用
管理
gzg_00
1楼的没问题,不行你就重新建一个就O了
13-10-03 02:01
3楼
编辑
引用
管理
step1
这个程序是现成的,本来是没有问题的,因为原来的符号注释是代码,如SD表示启动,我改为中文注释后就变成了这个样子。
提示网络2有问题,但是无论我如何修改总提示在那个地方错误。
13-10-03 16:43
4楼
编辑
引用
管理
SEEYOULALA
程序能通过 不过看起来不顺眼 怎么复位这么多 M10.1后的31个位?
13-10-05 21:31
5楼
编辑
引用
管理
pudongai
格式问题吧 也许以前的版本的比较早,能通过编译,这样的程序看起来很别扭,分开写好看点个人觉得
13-10-05 23:20
6楼
编辑
引用
管理
gk_0
程序没有问题啊
13-10-06 10:46
7楼
编辑
引用
管理
w71412659
貌似遇到过类似的问题,拆开就没事了
13-10-07 11:21
8楼
编辑
引用
管理
cfm6662008
新建个程序,然后复制进去应该没问题,我把这两段码进去后编译没问题……
13-10-08 07:47
9楼
编辑
引用
管理
step1
引用
cfm6662008
在 2013/10/8 7:47:22 发言
【内容省略】
我新建了两个程序,一个是复制粘贴的,一个是手动输入的,一个有问题,一个没有问题,这是什么毛病?
最后修改:
2013/10/21 14:42:19