主题:参数不正确是什么意思?从哪里找原因?

点击:1669 回复:10

附件 未命名.jpg
正在编译程序块...
主程序 (OB1)
网络 2,行 1,列 2:错误 87: (操作数 1) 参数不正确。
13-10-02 22:35
我这里编译通过。。。。。。
附件 11.jpg
13-10-02 23:38
1楼的没问题,不行你就重新建一个就O了
13-10-03 02:01
这个程序是现成的,本来是没有问题的,因为原来的符号注释是代码,如SD表示启动,我改为中文注释后就变成了这个样子。
提示网络2有问题,但是无论我如何修改总提示在那个地方错误。
13-10-03 16:43
程序能通过  不过看起来不顺眼      怎么复位这么多  M10.1后的31个位?
13-10-05 21:31
格式问题吧 也许以前的版本的比较早,能通过编译,这样的程序看起来很别扭,分开写好看点个人觉得
13-10-05 23:20
程序没有问题啊
13-10-06 10:46
貌似遇到过类似的问题,拆开就没事了
13-10-07 11:21
新建个程序,然后复制进去应该没问题,我把这两段码进去后编译没问题……
13-10-08 07:47

引用 cfm6662008 在 2013/10/8 7:47:22 发言【内容省略】

我新建了两个程序,一个是复制粘贴的,一个是手动输入的,一个有问题,一个没有问题,这是什么毛病?
附件 1.jpg
最后修改:2013/10/21 14:42:19
13-10-21 14:41