这种现象我也遇到过,不过那是高压缺了一相,一直困扰我。。。。。。求解!
13-09-18 06:35
高压可以理解,低压那还真的只能怀疑电机保护器失灵了
13-09-19 11:01
缺相了还能 正反转????不可能吧  是不是搞错了哟
要是运行中掉相 能继续运行,倒是没什么,轻载的情况下,就是电机发热量大点,重载就难说了!
13-09-20 09:32
是不是无缺相保护
13-09-20 12:45
请问缺的是那一根线哦?是不是零线哦《N线>?
13-09-20 13:34
会不会是电机成了发电机 然后 把自己给烧了
13-09-20 14:29
时间长会烧电机
13-09-21 15:35
应该还没有完全缺相,电缆在放烟花的时候还处于接通状态,只是接触电阻大,压降大,会引起偏相,造成变频器跳闸。
13-09-21 20:46
我个人的理解是这样:
 电源电缆断线缺相了,正在运转的大部分电动机继续缺相运转。运转中的电动机是能够再感应发电的,并反送到厂里电网。当然这个发电容量和电压是比较小的,却是正常的三相电,足以支持小的电机启动和正反转。欢迎大家探讨。
13-09-21 20:56
看来是负载不是很重的!