登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:三相电源缺相,电机还能运转的原因是?
点击:4560 回复:25
10楼
编辑
引用
管理
yslabc
这种现象我也遇到过,不过那是高压缺了一相,一直困扰我。。。。。。求解!
13-09-18 06:35
11楼
编辑
引用
管理
企鹅
高压可以理解,低压那还真的只能怀疑电机保护器失灵了
13-09-19 11:01
12楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
缺相了还能 正反转????不可能吧 是不是搞错了哟
要是运行中掉相 能继续运行,倒是没什么,轻载的情况下,就是电机发热量大点,重载就难说了!
13-09-20 09:32
13楼
编辑
引用
管理
xilinxue
是不是无缺相保护
13-09-20 12:45
14楼
编辑
引用
管理
李湘衡
请问缺的是那一根线哦?是不是零线哦《N线>?
13-09-20 13:34
15楼
编辑
引用
管理
xhfeng008
会不会是电机成了发电机 然后 把自己给烧了
13-09-20 14:29
16楼
编辑
引用
管理
976590887
时间长会烧电机
13-09-21 15:35
17楼
编辑
引用
管理
2207829667
应该还没有完全缺相,电缆在放烟花的时候还处于接通状态,只是接触电阻大,压降大,会引起偏相,造成变频器跳闸。
13-09-21 20:46
18楼
编辑
引用
管理
479225838
我个人的理解是这样:
电源电缆断线缺相了,正在运转的大部分电动机继续缺相运转。运转中的电动机是能够再感应发电的,并反送到厂里电网。当然这个发电容量和电压是比较小的,却是正常的三相电,足以支持小的电机启动和正反转。欢迎大家探讨。
13-09-21 20:56
19楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
看来是负载不是很重的!
13-09-22 06:49