主题:漏保断开还有电!!!!!

点击:1834 回复:20

引用 丶丶小牛 在 2013/9/6 8:25:17 发言【内容省略】

有很我实用主义者,坚持的标准就是:能用就行!
13-09-06 08:38
我也觉得 在他们看来能用就行!!!!!!!!!!!!!
13-09-06 08:46
单P开关控制的是火线 ,把线互换下
13-09-06 18:34
完全是瞎弄,赶紧改正过来,不然万一跳闸了要烧家里电器的。
13-09-07 06:55
有的漏保只能够动作一相线,也就是里面只有一只1P空开。
13-09-07 10:05

不管  什么情况   都要先验电     不可认为或应该   现在有好多人 都不按套路出牌
13-09-07 14:44

引用 211开关 在 2013/9/5 20:23:47 发言【内容省略】

漏电保护器就这样千万要注意N是直接通着的呵呵
13-09-07 18:20
还是改过来吧。
13-09-07 19:07
瞎搞,土电工都这样,改过来控制火线
13-09-08 07:42
零线不能经过任何熔断器,,和刀闸开关,你上面的情况明显是零线经过开关了,L线接在零线排上了,故建议你换成32A,漏电动作电流为15MA,跳闸时间为0.1S的单项漏电保护器,
13-09-08 08:36