登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:求教s7-200PLCCPU模块上拨码开关term位的用处

点击:10831 回复:9

如题。term位的具体用法。。。。。。先谢了。。。。
13-09-01 00:16
运行时就放RUN位;
13-09-01 07:44
学习了
13-09-01 10:39
谢谢版主。
为什么我用pc adapter usb电缆与s7-200通信时在RUN位不能连接,在TERW位却可以呢?
13-09-01 21:16
你是怎么通讯的?
13-09-01 21:37
新手,求解。。。。。
13-09-01 21:53
说明程序中有通讯程序或通讯端口操作,一旦在RUN位就启用的通讯功能,导致不能下载、上载,只有在非RUN位置,才能停止通讯功能!
13-09-09 20:42
在TERM位置,可以通过软件切换到RUN,但如果在STOP,通过软件不能切换到RUN
13-09-10 21:27
确实如此。这个s7-200中有USS协议,导致在RUN模式下不能与pc通信。谢谢了。。。。。
13-09-10 23:06
9楼
该帖内容不符合相关规定!
13-09-12 11:25

工控新闻

更多新闻资讯