主题:求大能解答:广数150的X轴电机的后面编码器
点击:1795 回复:21
10楼
编辑
引用
管理
wjxmm
这个温度得多高啊,没有做温度报警么,我拆过SEW电机尾部的编码器,外壳是金属的,一般电机厂家都会卖编码器吧,
德国帝尔(TR)专门做编码器的
13-08-28 09:24
11楼
编辑
引用
管理
@Q
引用
dizang
在 2013/8/27 21:58:02 发言
【内容省略】
一般来说,编码器外壳如果是用工业塑料的,也不至于140度就花了啊?
13-08-28 09:37
12楼
编辑
引用
管理
daxa1985
换一个伺服编码器一般300块可以搞定,但是你自己要会调零位
13-09-21 08:23
13楼
编辑
引用
管理
1156144884
我这里有一台,DA98A驱动器,32号报警,把电机坼下发现编码器塑料外壳整个融化了。请问大师们,是不是编码器坏了,是多摩川编码器。
13-11-22 16:48
14楼
编辑
引用
管理
zhoumingi
300能换编码器,你换过吗? 多磨川买一个多要400多,国产的多要300多,禹衡。瑞普。楼主讲的塑料壳融化了,估计是线圈烧了。伺服电机没有调试设备最好不要自己搞,编码器调零比较麻烦
13-11-22 18:13
15楼
编辑
引用
管理
柳州数控维修
换编码器 你要会调编码器零点才行
13-12-27 13:28
16楼
编辑
引用
管理
huironglu
估计是x轴的刹车失效了,电机负载变大,温度升高
14-02-10 12:15
17楼
编辑
引用
管理
FORELF
你应该先找厂家,告诉他们这个情况,是换编码器还是换电机让他们给你建议。
14-02-11 09:53
18楼
编辑
引用
管理
于左
驱动器是否有故障
14-02-12 12:05
19楼
编辑
引用
管理
WMH0635
XK6800A系列伺服电机编码器零点调试仪,可以对2-8对级对级,500-6000线的编码器调试与安装。适用于绝大部分伺服电机,编码器零点安装调试,伺服电机故障检测,编码器好坏判别等。是维修伺服电机的得力工具。QQ八三七九四三九六一
15-02-26 18:40