主题:求大能解答:广数150的X轴电机的后面编码器

点击:1795 回复:21

广数150的车床X轴电机型号130sjt-m050d(a)
 电机后面的编码器今天因为太热把后面的编码器塑料壳给融化了,之后车床一直处于X轴报警状态
请大能解答,我现在该如何处理,是换电机 还是换编码器 还是修理下,我觉得编码器没坏,只是上面覆盖了塑料。
(说下情况,午后上班就开始报警,找不出原因 电机狠热,下午拆开一看,编码器的壳子融化了,完全覆盖在编码器上,重启床子后点X轴,电机转一下就立刻报警了,大概就这样了)
13-08-26 21:13
换编码器咯
13-08-26 21:15
编码器大概多钱? 能推荐个卖编码器的么?
13-08-26 21:23
                 换编码器
13-08-26 22:06
大能们,能不能讲解下具体情况,在什么情况下出现这样的情况,为避免出现此情况,应注意哪几点,顺便介绍个卖编码器的地址
13-08-26 22:50
换编码器
13-08-26 23:01

@Q

“的编码器塑料壳给融化了”?不知道广数用的什么编码器,或者还是广数的电机太烫了,居然发生这样的事?
13-08-27 11:19
还是找厂家的过去换吧;
13-08-27 11:31
电机负载也要检查一下。
13-08-27 12:06
一般来说 当电机温度超过150度 编码器温度超过140度 就会出马达过热报警
13-08-27 21:58