主题:变频器启动,通讯断。

点击:990 回复:18

有一台较老的设备,西门子313C,变频器是三垦 SHF-18.5KW 带15KW电机,变频器一启动,电机一转马上PLC与上位机间的通讯就没有了,上位机是CP5611,WINCC。 更换了屏蔽线,屏蔽层接地后,故障依旧,请各位专家,帮忙分析一下。
13-08-16 19:47
不会
13-08-16 21:02
应该是干扰吧!
13-08-16 21:13
嗯,应该是干扰,可是我加了屏蔽线,不知道采取什么样的手段了。加个滤波器?
13-08-16 22:40
通讯线不能和电机线平行
13-08-16 22:43
倒是没有平行,变频器上的端子和动力线是有距离的。
13-08-16 23:42
有没有共地?
13-08-16 23:49
应该是共地的,TN-C系统··
13-08-17 00:09
分开接地试下
13-08-17 00:14
分开接地,不好做吧,要单独砸一根接地么?
13-08-17 00:24