主题:变频器启动,通讯断。

点击:990 回复:18

再顶起来吧···看看有没有人经历过。
13-08-17 22:57
干扰
13-08-18 00:19
把PLC及上位面的供电电源与变频器电源隔离,再试一下;
13-08-18 10:44
感谢版主帮忙,现在取的也不是同一个电源,PLC用的是西门子电源,变频器电源是220V的,而且取的也不是同一个220V。这设备用了很多年了都没有这样的问题,就前两天突然出现这种问题了,而且出现后就一直这样了。
13-08-18 17:43
给PLC和上位机的通讯线穿1根铁管,100%解决问题。
13-08-18 20:41
这个回答太酷了,感谢版主,明天上班去试试。
13-08-18 22:02
可是试着调下变频器的载波频率 降低点,可能是变频器干扰!
13-08-19 17:22

引用 xinxin2341 在 2013/8/18 22:02:09 发言【内容省略】

楼主问题解决了没有?
13-09-04 15:51
是干扰
13-09-04 20:15