登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频器前端需要接触器吗?

点击:83457 回复:174

cew

变频器前加断路器,用按钮或继电器或PLC控制变频器端子启停。
05-05-14 09:57
看看手册吧:熔断器.空开和接触器都有详细说明.
05-05-14 22:36
我的看法:
一般变频器之前加空气开关就可以了,如果电机有刹车须加接触器控制,延迟后运行。开停的话用面板或端子控制.
05-05-15 09:28
变频器前端的接触器只是用在发生紧急事件时用来切断电源的。正常工作中启动控制变频器。一般只在其前端装空开,小功率(我一般在功率小于37KW的负载时用马达开关)。
05-05-15 10:08
我在设计电气线路是,在变频器的前端和后端都设计过接触器,但这里的接触器只为多通路系统中切换方便用,在变频器的通路中所用的电气连接都是为变频器的运行创造一个通路,因此,在二次线路设计时,我都把变频器的运行信号取出来,作为接触器断开的先决条件,这些通过一个PLC很好实现,即便是相当复杂的系统,也很好处理。而对于单通路的一个变频器,在输入端我习惯是用一个断路器,做隔离用,很不习惯用熔断器,不知为什么,连二次线路的保护我都不喜欢用,而是用一些微型断路器,至于输出那什么都不加了,实在没必要(不是指输出电抗器),不知大家都有什么习惯。
05-05-16 21:44
楼上的这个设计习惯不错。我很欣赏。可要可不要的东西一律不要。就连类似“盲肠、扁条腺”的东西也不要!嘻嘻嘻。
最后修改:2005-5-16 22:23:26
05-05-16 22:20
几位说的很好
对你们的经验表示敬意
05-05-17 11:41
谢谢师傅们的分享,长见识。
05-05-17 13:25
顶!
05-05-17 17:42
同意18楼
05-05-21 15:51

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯